Чтобы повысить мощность, достаточно ли повысить тока напряжение? Проводка длинной 200 метров, на входе 220, на выходе в районе 180−200. Стоит насос, качает воду. Не хватает мощности, как повысить?

Ответов: 3

Как сказали ранее, падение напряжения вызвано большой длинной линии до потребителя. Решение проблемы кроется в увеличении сечения кабеля, подающего питание к насосу.

Как повысить электрическую мощность?

p. s. Расчет усредненный, но близкий к истине.

1 Нравится
расчеты конечно все красиво, так как повысить? что выдумать какой девайс.
Если напряжение сети в пределах нормы (209−242В), а падение наблюдается на дальнем конце кабеля (возле насоса) необходимо увеличить сечение жил кабеля питания до 10 мм кв., как видно из расчета. Если падение напряжения происходит прямо на вводе — необходимо приобретать стабилизатор, мощностью 3кВт (т.к. потребляемая мощность насоса 2,5кВт) или добиваться правды в энергокомпании, чтоб напряжение было в пределах нормы: -5% или +10% от 220 В.
вот теперь все ясно, тока покупать значит.
Нельзя заменить аккумулятор автомобиля батарейками фонарика. Нельзя от одного аккумулятора завести одновременно десять автомобилей. Есть закон сохранения энергии. Мощьность 2.5 квт. мощьность стиральной машины, утюга, микроволновки. Никто не подводит к ним провода сечением 10 кв. мм. А если подключить в сеть большие нагрузки, то оборудование перестает работать не из-зи малого сечения проводов.
SIZIF, сетевой кабель питания к мощным потребителям (стиральная машинка, утюг, микроволновая печь и т. п.) имеет сечение от 1,5 до 2,5 мм кв. К тому же проводки в квартире от коробки до розетки 200 м скорее всего не наберется. Есть такое понятие как потери в кабеле — это падение напряжения в зависимости от длины кабеля (что видно в приведенной мною таблице). Следовательно — чем больше сечение, тем меньше потери в кабеле.
Показать еще (10)

Можно поставить стабилизатор, чтоб вырвнивал напрежение, или попробовать проложить провод больше сечением. На этих 200 м только насосо сидит или еще потребители есть?

1 Нравится
стабилизатор пробывал поставить, так насос тока гудел, потом как узнал у стабилизатора мощность маленькая, а насосу надо где-то 2.5 кВат, стабилизатор ставил от телевизора. больше ниче, тока насос.
Стаб от телевизора естественно мал дл этих целей)) Какая мощность у насоса и какое сечение у провода? медь или алюминий?
Насос 2.5 кВат, сечение провода многожильный медный. Когда ни кто из соседей подобного не включает работает отлично, как тока влючать насосы свои, все вилы.
У меня есть старый ламповый телевизор, с него можно что-то вымудрить подобное
Каое сечение провода не знаете? 2,5 мм.кв или больше?
Показать еще (8)

На вашей подстанции стоит слабый трансформатор. Сами пишите — «Когда ни кто из соседей подобного не включает работает отлично, как тока влючать насосы свои, все вилы.» А 200 метров проводки это мелочь. В городе потребитель от подстанции находится намного дальше. Нтчего сами не сделаете. Энергетиков нужно подключать.